首 页 企业概况 产品展示 技术支持      联系我们
TPC
SMC
OMRON
劳易测
椿本链条
AKRIBIS
三菱
格兰富
CKD
· 公司相关证件已上传至网站,请需要资质证书的客户到网站上下载.......
首页 >>技术支持 >>查看信息
水泵抽不上水问题
添加日期:2013/2/21 16:46:01   浏览次数:693 次

故障现象:泵站于初冬季节运行时,开车之后泵出水压力表指针只在0.4Mpa处停留几秒之后就急速下降,泵即断流,打不上水。

 
故障处理过程与故障分析:
       首先了解泵站装置情况,并到现场观察了解。初步印象:泵中心距枯水位垂直高只有2米左右,估算50米吸水管的阻力损失也不会超过0.5米,而泵的汽蚀余量NPSHR值也只是3~4.5米,因此因泵汽蚀而断流的问题不存在。吸入管漏气的可能性也可排除。泵起动时吐出压力显示0.4Mpa左右也属正常运行扬程。因此,因泵偏工况运行导致汽蚀断流的可能性也不存在。那么到底是什么原因呢?
       试了两次失败之后,到吸水井处揭开盖子看吸水水位有何异样,结果发现泵起动后,井内水位急速下降,导致漩涡进气而使泵断流。根本原因是河水通过砂粒过滤进入吸水井的水量远远水小于泵的流量。
       再次开车时根据吐出压力表的下降情况而调节关小阀门以维持压力不下降。直至关小至压力指针不再下降为止。此时泵运行流量只有30%的设计流量,此流量刚好等于河水渗进吸水井的水量。此时吸水井的水位也维持稳定。
       这样,通过改变泵运行工况点达到泵能稳定运行。
〖 返回 〗
友情链接 Q235B螺旋管 网络营销方案 断桥铝设备29 广州印刷厂 水表批发价格 PE塑料水箱网 最便宜的网站建设 防水帆布

Copyright©2009-2010  深圳市西凯利科技有限公司   All rights reserved.
地址:中国深圳市宝安龙华民治大道民康路口东明大厦738室
电话:0755-23119090 传真:0755-27889935  粤ICP备09201067号 技术支持:广达网络